Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: камера с рециркуляцией
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Аняzz
Здравствуйте! помогите пожалуйста разобраться... unsure.gif
проектом предусмотрена приточно-вытяжная камера с рециркуляцией воздуха. Расход на притоке 4700 м3/ч. Расход рециркуляционного воздуха (вытяжного) 3600 м3/ч. Камера смешения и вентиляторы (приточный и вытяжной) расположены на улице из-за отсутствия места в помещении. Вытяжной и приточный вентиляторы расположены перед камерой смешения....обычно вентилятор приточный раположен После камеры смешения...., но в данном случае из-за отсутствия места выбран такой вариант....хорошее ли это решение? и как эксплуатируюстя такие камеры, возможны ли сбои системы... ?
Skaramush
Секундочку, вы что, посадили камеру на напорной части обеих веток? blink.gif huh.gif
Аняzz
да...производители говорят ничего страшного..но меня терзают сомнения...
Skaramush
Вообще-то, меня тоже. Не совсем понятно, как это может работать. Схемку можно?
Аняzz
схема

ArFey
Цитата(Аняzz @ 9.2.2010, 11:21) *
да...производители говорят ничего страшного..но меня терзают сомнения...

Имя производителей в студию! Страна должна знать своих героев! biggrin.gif А, если серьезно, такая схема м.б. и будет работать корректно, но как остановившиеся часы - 2 раза в сутки! biggrin.gif Путем немыслимых усилий ее можно наладить, но потом никто не сможет предсказать с какой интенсивностью будут засоряться фильтры П и В, т.е. сопротивление веток будет меняться х.з. как и независимо друг от друга! И как тогда все это будет работать? Аркадий
Skaramush
Наладить ЭТО можно один раз на полчаса. Да и то - под вопросом. Даже задувание выхлопа вытяжной стороны встречным ветром вызовет сбой в работе.
Присоединяюсь к просьбе Аркадия - "Автора, автора!!"

P.S. При этой схеме совсем не факт подмешивание удаляемого воздуха к подаваемому - скорее, наоборот.
Аняzz
Спасибо за ответы! будем искать место чтобы разместить правильно оборудование....
Аняzz
)))место нашлось....приточный вентилятор располагается перед камерой смешения....
т.е. схема по притоку (по ходу движения воздуха):
нар. воздух-заслонка-камера смешения-вентилятор-шумоглушитель-нагреватель-охладитель-воздух в помещение

камера смешения и вентиляторы (приточный и вытяжной) располагаются на улице, а калорифер , фильтр, охладитель в помещении...

возник другой вопрос....если в камере смешения будет скапливаться конденсат...не повредит ли это работе двигателя вентилятора (ведь воздух нагревается после вентилятора). какие мероприятия можно предусмотреть?



ArFey
Хоть Вы и не сдали производителя biggrin.gif , так и быть, отвечу. Во-первых, ничего не известно про количество и параметры смешиваемого воздуха, - I-d диаграмму в руки и строить процесс! Если точка смеси выше 0 градусов С, - ничего страшного. Если ниже, -хуже, т.к. произойдет льдообразование со всеми вытекающими. Вывод: "поиграть" с расходами воздуха или сделать преднагрев притока до попадания точки смеси в зону "выше нуля". Во-вторых, заказать установку с максимально возможной толщиной панелей и предусмотреть поддон в камере смешения, а также обогрев системы дренажа. Не по-человечески, конечно, все это получится, но, у Вас там все через ... нежелание Заказчика найти площади под оборудование. Аркадий
vadim999

Как понимаю, Вы техническая служба Заказчика, а подрядчики пытаются "дурить голову" или что-то "впарить".

Были у меня после приемки, на эксплуатации подобные "этажерки", но классика кубов под 300 000 в час.

Самым слабыми местами оказались: -не возможность строгого удержания нормируемых Исходняком, степени рециркуляции, котрая гуляла как та кошка;
- в нормальные морозы примерзали ламели заслонок ( часто);
- значительный градиет температур (по высоте) камеры смешения;
В качестве рекомендации - желательна установка фильтра на вытяжке после "помещения".

Да, чуть не забыл, если можно - новую схемку, мож еще чего вспомню.

Аняzz
схема 1
Pavlov
А я бы по хорошему еще и вытяжной вентилятор пепед камерой смешения поставил. Во всяком случае не пришлось бы мощности вентиляторов (приточного и вытяжного) брать в расчет. Иначе, если приточный вентилятор слабее вытяжного (а бывает и такое), камера смешения переместится в вытяжной канал.
vadim999

Pavlov Дата Сегодня, 2:52

+1, но по главным основаниям, исходя из требований по величинам и точности поддержания степени рециркуляции воздуха. Отсюда:
а). В общем плане. Попытка организовать регулировку степени рециркуляции с помощью 3-х заслонок - полная засада, проверенно в "бою"!
б). Применительно к Схеме 1. Любые "дерганья" заслонок (и даже введение частотного регулирования для уменьшения производительности вытяжного вентилятора), однозначно, приведут к изменению производительности приточного вентиляторая, за счет изменения давления в камере смешения. Эквивалент - переход работы приточного вентилятора на "замкнатое кольцо" по суммарным параметрам сетей притока и вытяжки.

Вывод. (почти по Жирику) О Д Н О З Н А Ч Н О ! Расположение камеры смешения в точки с "координатами" - "нагнетание вытяжного вентилятора" - "всасывание притояного вентилятора" - "воздухозабор с улици".
Регулировка степени рециркуляции (после выхода КД на стабильный ТЕПЛОВОЙ режим), по схеме: "заслонки рециркуляции и воздухозабора с улици 100% открыты; заслонка после!!! вытяжного вентилятора является Регулирующим Элементом (типа 2-х ходового клапана с "обратной связью").

По схеме1. Воздушный фильтр, желательно, перетащить на всасывающую сторону вентилятора.
Подтвердить (расчетно и по факту, с помощью измерений) равномерность распределения потока воздуха перед Т/О охлаждения (после "квазистабилизирующих участков" шумоглушителя).

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.